问题描述:我想知道冷水机冷吨怎么算,请给我说下!
冷水机的冷吨计算其实不难,美森制冷给您简单说说:
1冷吨(RT)相当于1小时内将1吨(1000公斤)0℃的水冷冻成0℃的冰所需要的制冷量,换算成国际单位大约是3.517千瓦(kW)。
实际计算时,分两种情况:
- 已知制冷量(kW):直接除以3.517,比如50kW的机组,冷吨就是50÷3.517≈14.2RT。
- 需要设计选型:得结合工况算,公式是:
冷吨(RT)= 流量(m³/h)× 温差(℃)× 比热容(4.187)÷ 3.517
举个例子:冷却水流量10m³/h,进出水温差5℃,那冷吨就是10×5×4.187÷3.517≈59.5RT。
注意:实际选型要考虑安全系数和工况波动,建议留10%~15%余量。有具体参数的话,美森制冷可以帮您再核对下。