连接冷水机和外水箱的步骤如下,您按照这个来操作就行:

1. 确认接口匹配

先检查冷水机的进出水口和外水箱的接口尺寸是否一致(一般是DN25或DN32法兰接口),如果口径对不上,需要加装变径接头。

2. 安装管路

用耐压软管或PVC硬管连接,建议优先选不锈钢波纹管(耐用不漏水)。注意进出水方向别接反了,冷水机标"IN"的接水箱出水口,标"OUT"接水箱回水口。

3. 加装阀门和过滤器

在进水管路上装个Y型过滤器(防杂质堵塞机器),进出水口最好各加一个球阀,方便后期维护。管道连接处一定要缠生料带,防止渗漏。

4. 水泵匹配

如果水箱没有自带循环泵,需要额外加装。水泵流量要参考冷水机额定流量(比如5HP机一般配8-10m³/h的水泵),扬程按管路长度计算,一般3-5米够用。

5. 注水排气

开机前先给水箱加满水,打开冷水机排气阀(机身顶部小铜阀),直到出水稳定没有气泡再关闭。

特别注意:

- 管路长度尽量控制在20米以内,超过要加大管径

- 外水箱容量建议是冷水机制冷量的1.5倍(比如10kW冷水机配15吨水箱)

- 首次运行要观察半小时,确认压力表稳定在0.2-0.4MPa之间

要是遇到压力波动大或者异常报警,先把机器停了,检查是不是有堵或者漏气。